Öffnung für Zuluft

Verfasst am: 14.01.2018 [21:00]

Hallo zusammen.
Ich möchte ein Raum (rund 55m²) effektiv lüften/durchlüften.
Habe im Raum diverse Geräte, welche heiss laufen und dementsprechend gekühlt werden sollten. Eine Klimaanlage ist mir zu teuer, deshalb die Idee mit dem Durchzug. Jetzt möchte ich in der Westseite des Raumes (Symetrisch und fast die ganze Wand verteilt) 5 Ventilatoren, welche zusammen rund 64000m³/h lüften einbauen. In der Nord-Ost Ecke (Nordseite) und Süd-Oste Ecke (Südseite) habe ich je ein 1m² grosses Fenster.
Jetzt meine Frage, reichen die Fensteröffnungen um den Luftstrom passieren zu lassen? Sollten dann ja pro Fenster rund 32000m³/h strömen.
Ist das ganze so möglich?
Natürlich nutze ich Luftfilter und Regenschutzgitter bzw. Regenschutzbleche um den Luftstrom nicht weiter zu senken.

Vielen Dank für eure Hilfestellung und Antworten.

Verfasst am: 15.01.2018 [16:31]

Guten Tag
Wenn Sie den Raum mit 64'000m3/h lüften würden, ergäbe sich bei 55m2 Fläche (Raumhöhe 3m angenommen) eine Luftwechselrate von 387! Da muss sich ein Fehler in Ihre Angaben eingeschlichen haben. Generell rate ich Ihnen den Beizug eines Spezialisten, der die Situation vor Ort beurteilt und Ihnen andere Optionen zur Lösung des Wärmeproblems vorschlagen kann.